시험밸브함(29)

시험밸브함입니다.
간이스프링클러설비인 수평주행배관 말단 가지배관에서 분기된 시험장치에 대한 안내입니다.
세상만사 : 안녕하세요 소방시설 갓 배우고있는 초보입니다. 시험밸브를 열어서 방수 압이라던가 다른 테스트를 할때 그냥 열어도 되나요? 행여나 해드쪽으로 물이 넘어가 수손 피해날까봐 여쭤봅니다... 참 그리고 시험밸브를 열면 펌프는 기동되겠죠? 2차측 압력이 빠져서요? 맞을까요... 궁금합니다.. 평소 영상 잘보고있습니다. 고맙습니다.
임지빈 : 수고하십니다. 초보 시설 관리인 인데요. 다름이 아니고 작업자가 들어와서 작업 할 때 시험벨브함에서 물을 빼는 이유가 혹시라도 작업중에 배관이나 스프링클러를 건드려서 작동 할 것을 대비하기 위해서 인가요??
삼일삼소방 : 간이스프링클러설비를 설치하는 소방대상물에는 스프링클러설비와는 다르게 시험밸브의 개수에 차이가 있습니다.
그러나 간이스프링클러설비에서도 펌프를 이용한 가압송수장치에는 하나의 시험밸브를 설치합니다.
하지만 그 밖의 상수도직결형이나 캐비닛형 가압송수장치로 간이스프링클러설비를 할 땐 시험밸브를 반드시 두 개 설치해 주어야 합니다.  압력계는 설치하지 않아도 문제 되진 않습니다.

[소방실무]유수검지장치 알람밸브,개폐밸브,시험밸브,1,2차측압력계

◇유수검지장치
흐르는 물을 검지하는 장치

◇알람밸브 구성
-1차측 압력계(하)
-2차측 압력계(상)
-개폐밸브
-시험밸브

◇개폐밸브를close 해야하는 경우
-2차측밸브가 동파가 났을때
-시험밸브가 열렸을 때(실수나장난)
-소방점검중 개폐밸브 탬퍼스위치 check할 때

※ 위 3가지 경우 외에는 개폐밸브는 항상 open 상태여야 함

※ 유수검지장치실에 문제발생 시
소방수신반에 위치가 check 되며
그 위치로 가서 조치하시면 됩니다
조정락 : 동영상 잘 시청헀습니다 감사합니다
이동규 : 좋은정보네요 감사합니다^^
유진화 : 세가지사항 외에는 개폐밸브는 항상 열려있어야 하는군요
헬렌 : 감사합니다.  쉽게 이해 되었습니다.
안중진 : 알람밸브를 잠그면 세대로 물이 안들어가나요
홍사일 : 유수검치장실에 댐퍼스위치 교체방법 아시는분 댓글좀 달어주세요
정진임 : 자세한 설명 잘 들었습니다
감사합니다~
임지빈 : 안녕하세요. 영상 감사합니다!

그럼 수신반에서 알람밸브 화재 경보가

떴을 경우에 현장의 알람밸브실로 가서

경보정지밸브 잠그고 1차측 밸브 잠그고

드래인 밸브 열어서 물을 빼면 정상 복구(화재 경보 해제) 된다는 말씀이신건가요?
강혁 : 월래 2차측 배수할때는 드레인배관이 따로있어서 드레인밸브 열어서 출수시키는데 이곳은 드레인배관이 따로없고 그냥 시험밸브로 배출시키는 곳인가요?
구금수 : 유익한 정보 감사합니다

시험밸브 점검방법 연습 또 연습. 근데 왜 못하냐!



... 

#시험밸브